Ошибка Err 02 на указанном приборе может быть вызвана следующим:
- подключен 4-х проводный датчик, а перемычки Ex+ ---- Sen+ и Ex- ---- Sen- на разъеме в прибор отсутствуют;
- функция F51 (тип подключаемых датчиков) выбрана неправильно;
- переключатели начального смещения сигнала (нижние два под люком на передней
панели) стоят не в том положении.
Для удобства первоначальной настройки следует перевести прибор в режим "TEST
-3" и контролировать сигнал в кодах АЦП.. Сигнал должен быть отличным от
нуля и увеличиваться при нагружении датчиков.
- подключен 4-х проводный датчик, а перемычки Ex+ ---- Sen+ и Ex- ---- Sen- на разъеме в прибор отсутствуют;
- функция F51 (тип подключаемых датчиков) выбрана неправильно;
- переключатели начального смещения сигнала (нижние два под люком на передней
панели) стоят не в том положении.
Для удобства первоначальной настройки следует перевести прибор в режим "TEST
-3" и контролировать сигнал в кодах АЦП.. Сигнал должен быть отличным от
нуля и увеличиваться при нагружении датчиков.